Nelle grandi centrali termiche, l'elettricità generata dal generatore è potenziata daltrasformatoree quindi trasmesso su lunghe distanze a ogni utente della rete di potere sociale. Questo articolo descrive i metodi di costruzione e i processi per l'installazione e la messa in servizio di un grande trasformatore in una centrale termica e fa una discussione preliminare sull'installazione e la messa in servizio della tecnologia dei trasformatori di potenza.

1. Preparazioni prima dell'installazione del trasformatore

(1) Durante la costruzione di una centrale elettrica, quando il trasformatore di potenza è installato in posizione, a causa del grande corpo del trasformatore, quando si controlla le dimensioni, è necessario confermare accuratamente la posizione centrale e la direzione delle linee in arrivo e in uscita. Solo quando soddisfa i requisiti di progettazione può essere fissato sulla base del trasformatore. Le norme di installazione elettrica prevedono che il trasformatore dotato di un relè a gas dovrebbe avere una pendenza dell'1% -1. 5% lungo la direzione del flusso d'aria del relè a gas. Lo scopo è quello di rendere più facile per il gas generato nel serbatoio dell'olio fluire nel relè, formando un'azione protettiva. Quando il trasformatore è in atto, si dovrebbe confermare che il valore di impatto del registratore di impatto del trasformatore dovrebbe essere inferiore a 5 g di accelerazione di gravità. Se è maggiore, il produttore deve essere contattato per la gestione dei consigli.
(2) Iniezione azoto per protezione a prova di umidità: dopo che il trasformatore è in atto, se non può essere installato in tempo, al fine di impedire al corpo interno del trasformatore di diventare umido, il 99,99% di azoto di alta purezza dovrebbe essere iniettato nella casella e la pressione dell'azoto dovrebbe essere 0. {{6}. Dopo l'iniezione, il monitoraggio del monitoraggio dell'azoto deve essere eseguito in tempo e devono essere effettuati documenti scritti corrispondenti. Quando il valore della pressione è inferiore a 0,01MPa, l'azoto deve essere rifornito nel tempo.

2. Ispezione del corpo del trasformatore

2.1 Passaggi e metodi di ispezione del corpo del trasformatore.

(1) Scarico di azoto. Quando si ispeziona il corpo di un trasformatore pieno di azoto, è necessario selezionare un clima soleggiato, senza vento e secco. La porta del tombino dovrebbe essere aperta per rilasciare la pressione dell'azoto nel serbatoio dell'olio. Dopo aver aperto il tombino per la ventilazione per 30 minuti, il personale che indossa una tuta senza bottone e gli stivali resistenti all'olio dovrebbero entrare nel serbatoio dell'olio attraverso il tombino per l'ispezione.

(2) Contenuto di ispezione del corpo. Quando si installa il trasformatore, il corpo dovrebbe essere esposto all'aria per non più di 16 ore. Gli strumenti utilizzati devono essere supervisionati da una persona dedicata, registrata e prestiti e restituiti devono essere conservati. Il contenuto principale dell'ispezione del corpo: il supporto del trasporto e le varie parti del corpo non devono muoversi o deformarsi. I bulloni interni devono essere serrati correttamente. L'isolamento del nucleo, dei morsetti, del giogo di ferro e di altri componenti a terra dovrebbe essere buono; L'isolamento interno è saldamente legato e non vi è alcun danno; La distanza di isolamento del filo di piombo è qualificata. Non esiste un dispositivo di commutazione della tensione di eccitazione e i TAP sono coerenti con la posizione indicata dall'indicatore e il contatto e la conducibilità sono buoni. Il disco rotante dovrebbe muoversi in modo flessibile ed essere ben sigillato. Controlla se c'è grasso, detriti e acqua nella parte inferiore del serbatoio dell'olio. 2.2 Test del corpo del trasformatore. Dopo l'ispezione, vengono eseguiti i seguenti test: misurazione dell'isolamento core; Misurazione della resistenza all'isolamento dei lati ad alta e bassa tensione dell'avvolgimento e del terreno; misurazione della resistenza a CC dell'avvolgimento; Misurazione del cambiamento del trasformatore e l'errore dovrebbe essere inferiore a 0. 5%.

3. Installazione di accessori per il corpo

(1) Gli accessori installati nell'aria aperta dovrebbero soddisfare i seguenti requisiti: L'umidità relativa dell'ambiente dovrebbe essere inferiore al 75%e l'aria secca con un punto di rugiada sotto -40 grado deve essere continuamente aggiunta alla casella durante il processo di installazione. Le parti aperte devono essere coperte di film in plastica e il tempo di esposizione continua non dovrebbe superare le 8 ore. Dopo il lavoro ogni giorno, il vuoto dovrebbe essere disegnato per aggiungere aria secca di 0. 01-0. 03mpa.

(2) Trattamento di tenuta: tutte le articolazioni della flangia devono essere intatte e ben sigillate.

(3) Installazione del dispositivo di raffreddamento: prima dell'installazione, il dispositivo di raffreddamento deve essere iniettato con 0. 03mPa di azoto di alta purezza al 99,99% per 30 minuti senza perdite. L'interno dovrebbe essere arrossato con olio isolante qualificato e l'olio residuo deve essere drenato. Il motore della ventola e le lame devono essere installati saldamente e ruotare in modo flessibile. Le valvole nella tubazione devono essere gestite in modo flessibile e corretto e i giunti devono essere ben sigillati. Il tubo dell'olio esterno deve essere pulito. La tenuta della pompa dell'olio e il relè di flusso dell'olio sono in buone condizioni, lo sterzo è corretto e non vi è rumore o surriscaldamento anormale.

(4) Installazione dell'armadio di stoccaggio dell'olio: l'armadio dell'olio deve essere installato dopo la sua ispezione e pulizia interna. La direzione dell'installazione è corretta. L'indicatore del livello dell'olio dovrebbe muoversi in modo flessibile, l'indicazione dovrebbe essere coerente con il livello di olio effettivo, il contatto del segnale dell'indicatore del livello dell'olio dovrebbe essere posizionato correttamente e l'isolamento dovrebbe essere buono.
(5) Installazione della pipeline del trasformatore: tutte le condutture devono essere pulite e i loro giunti devono essere strettamente sigillati.
(6) Installazione del riser: prima di installare il riser, il test di consegna dell'attuale trasformatore deve essere completato per primo (contenuto: resistenza di isolamento dell'avvolgimento isolante; controllare il gruppo di cablaggio e la polarità; misurare la resistenza a DC della misurazione dell'errore; misurare la curva caratteristica di eccitazione del trasformatore attuale) e la sequenza di bobine secondarie dovrebbe essere corretta per essere corretta; L'isolamento della terminale di uscita del trasformatore corrente dovrebbe essere buono e strettamente sigillato. Il metodo di installazione del riser dovrebbe essere corretto. La spina di sfiato dovrebbe trovarsi nel punto più alto del montante.
(7) Installazione della boccola: la boccola capacitiva deve superare il test (contenuto: misurare la resistenza all'isolamento; misurare il valore tangente perdita dielettrica TANΔ e il valore di capacità), la boccola piena di petrolio non dovrebbe avere perdite di olio e l'indicazione del livello dell'olio dovrebbe essere normale. Non dovrebbero esserci crepe o danni all'aspetto; La superficie articolare della flangia metallica della boccola dovrebbe essere piatta; La sigillatura della struttura superiore della boccola dovrebbe essere buona e la connessione dovrebbe essere stretta. L'indicatore del livello dell'olio della boccola piena di olio dovrebbe essere rivolto verso l'esterno e lo schermo finale dovrebbe essere messo a terra come richiesto. La superficie dell'anello di equalizzazione dovrebbe essere liscia e l'installazione dovrebbe essere ferma e corretta.
(8) Installazione del relè del gas: il relè del gas deve essere ispezionato e qualificato prima dell'installazione, il valore di impostazione dell'azione dovrebbe soddisfare i requisiti del valore di impostazione e le misure di fissaggio per il trasporto devono essere rimosse. Il relè a gas deve essere installato in orizzontale, la freccia sul coperchio superiore dovrebbe puntare verso l'armadio di conservazione dell'olio e la connessione deve essere strettamente sigillata. La scatola di raccolta del gas deve essere riempita con olio isolante e strettamente sigillato.
(9) La direzione di installazione del dispositivo di scarico della pressione dovrebbe essere corretta, l'interno del coperchio della valvola e il montante deve essere pulito, strettamente sigillato, i contatti elettrici dovrebbero muoversi accuratamente e il valore della forza d'azione dovrebbe soddisfare i requisiti di fabbrica.
(10) La tenuta del tubo di collegamento tra l'essiccante e l'armadio di conservazione dell'olio deve essere stretta, il diluente dovrebbe essere asciutto e il livello dell'olio della guarnizione dell'olio dovrebbe essere sulla linea di superficie dell'olio.
(11) Installazione del dispositivo di misurazione della temperatura: il termometro deve essere calibrato prima dell'installazione, il contatto del segnale deve spostarsi correttamente; Il termometro deve essere regolato in base al valore specificato. L'olio isolante deve essere iniettato nel termometro sul coperchio superiore. Il segnale di espansione (tubo di metallo sottile del termometro) non può essere appiattito o attorcigliato bruscamente e il suo raggio di flessione è generalmente maggiore o uguale a 50 mm.
(12) i cavi di trasformatori e reattori dovrebbero essere protetti; Dovrebbero essere disposti in modo ordinato e le scatole di giunzione dovrebbero essere sigillate. Il circuito di segnale della casella di controllo dovrebbe essere corretto e soddisfare i requisiti di progettazione dei disegni.
4. Riempimento dell'olio del trasformatore
(1) L'olio isolante può essere iniettato nel trasformatore solo dopo aver superato il test in conformità con le disposizioni dell'attuale standard nazionale "Standard di test di accettazione delle apparecchiature elettriche" GB50150.